玻璃温室大棚目前在国内的种植使用面积逐年上升,种植面积由2008年的17875公顷,到2018年的54338公顷,十年间增长了三倍。其中连栋温室大棚的夏季降温问题一直是关系着蔬菜瓜果能否全年越夏生产的关键因素。我们常见的温室降温方式为负压通风系统,负压通风系统具有抽风距离的局限性限制,今天给大家分享一种由荷兰温室引进在国内刚开始实验使用的正压通风系统。

一、正压通风系统简介1、半封闭温室是在封闭温室的基础上发展而来的一种温室环境综合调控系统。半封闭温室内栽培槽下布置与栽培槽同长的送风管,将送风首部经过加温、降温、过滤或补充二氧化碳等预处理的空气利用风机送入送风管内,空气经送风管上的侧孔进入温室,由于管道送风距离较长,可用于大面积单体连栋温室内的环境控制。
2、正压通风系统的组成
正压通风降温系统主要由湿帘系统、送风室、送风室开窗系统、管道风机、送风管、顶部开窗系统、温室上部环流风机和环境控制系统 8部分组成。湿帘系统安装于温室北端,送风室将湿帘完全包含在内且具备较好的密闭性。送风室立面与栽培槽对应位置装有管道风机及栽培槽下送风管,立面中上部设置有开窗系统。湿帘系统水泵、管道风机、送风室开窗系统、温室顶部开窗系统、温室上部环流风机等设备均由环境控制系统根据设定值和实际温度进行自动控制。
二、正压通风系统在实际中应用实验
本实验结果选自于中农富通园艺在中国农业大学报发表的《玻璃连栋温室正压通风降温系统的设计与试验》,通过对于两栋玻璃温室大棚(广源温室)(A座玻璃温室配套内遮阳系统、内保温系统、风机水帘降温系统。B座温室配套内遮阳系统、内保温系统、正压通风系统、环流风机系统。)通过在河北省南和基地一个夏天的数据记录分析得出以下实验结果:

1、送风管各侧孔出风风速基本一致,送风均匀性高;



2、采用正压通风降温系统的温室室内温度平均高于对照温室3.7 ℃,极端高温时可高出6.8 ℃。在河北南和地区,传统湿帘-风机负压通风降温系统的降温效果优于创新设计的正压通风降温系统,正压通风降温系统的实现方式还需改进,在我国的适用性有待进一步研究。

三、应用前景是实验场景分析正压通风系统首先由荷兰温室公司发明提出,其设计前提基于荷兰的气候设计,在荷兰温室使用效果不错,因为荷兰温带海洋性气候夏季气温在30度以下,而中国大部分的北方地区属于温带大陆性气候,夏季温度高达三十七八度甚至到四十设施度,因此正压通风系统还有进一步优化的空间。
 