塑料温室大棚是由薄膜覆盖的最常见大棚,其根据样式分为单体拱棚、简易连体温室、标准连栋温室,春秋温室、日光温室等。塑料大棚由于建造成本低、种植效益相对较高的特点,在我国大部分地区都有建造使用。由于塑料温室大棚结构简单、多采用镀锌钢管组装或者焊接组成,重量轻,因此在建造和使用的过程中经常遇到大风的破坏,因此如何科学的计算取值风荷载是行业中一个很重要的问题。今天给大家分享一下行业内的专家们的意见及经验换算方法。希望能对从事农业的农人们有所帮助。(荷润创丰温室王经理13305347647)
一、温室大棚风荷载的取值
《温室结构设计荷载》针对性地规定了其特征荷载,但对基本风压和基本雪压仍沿用了工业与民用建筑《建筑结构荷载规范》的取值。

《建筑结构荷载规范》基本风压是以重现期为 50 a,标准高度10 m,10 min 平均最大风速为统计样本进行计算,而塑料大棚平均高度大多在 4 m 以内,棚内生产作业大部分时间人员较少,结构使用寿命最长不过 20 a,很多大棚在 10 a 之内。因此温室大棚风荷载的取值全部套用建筑荷载取值有一些不合理之处。
二、塑料大棚风力受力特点
塑料大棚对于风的受力主要是吸力和压力。温室大棚首先受力的是表面的维护结构,在维护结构达到风力极限破坏的情况下,其次受力的是其内部骨架结构及材料。塑料大棚的主体骨架多为装配式镀锌钢管,间距 0.80~1.00 m,跨度 6~12 m,单榀骨架承受风荷载的面积在 5~12 m2,钢管、膜和压膜线共同组成塑料大棚的主体及围护结构,主体结构构件和围护结构构件不能完全严格区分。

塑料大棚在风荷载作用下,薄膜会上下的浮动,将力传导给了卡槽、压膜带,不同厚度的膜和不同截面的压膜线可以承受不同的荷载。温室薄膜属于柔性材料,不具备平面外刚度,只能承受拉力,薄膜破坏一般以拉坏为主。薄膜柔性好,强度较高,没有尖、硬的东西刺入一般不会破坏。所以塑料大棚结构计算主要是骨架的计算。
三、风荷载的参考取值以及换算方法
通过行业内周长吉等专家们们的建议修订等,塑料大棚结构设计宜采用 3 s 最大瞬时风速作为基本风压取值的基础。同时满足在选取最大风速作为计算数据时,一般应有 25 a 以上的资料,当无法满足时,至少也不宜少于 10 a 的风速资料。

四、风速和风压的转换关系




 