帖子 用户 招聘
  • 646阅读
  • 0回复

[企业事务]冬季施工混凝土是如何抗冻的及其温度对混凝土有什么影响15955200615 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线心素如简

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-06

有关冬季施工起止时间的规

混凝土结构工程的施工应采取冬期施工措施,可以取第一个泛起连续5天不乱低于5℃的初日作为冬期施工的起始日期。当气温回升时,取第一个连续5天不乱高于5℃的末日作为冬期施工的终止日期。初日和末日之间的日期即为混凝土冬期施工期。
2.温度对混凝土机能的影响


环境温度低,水泥的水化反应慢,影响混凝土强度的增长。试验得出:温度每降低1℃,水泥的水化作用降低约5%~7%,在1℃~0℃范围内水泥的水化活性剧烈地降低,水化作用缓慢。一般当温度低于0℃的某个范围时,游离水将开始结冰,温度达到-15℃左右时,游离水几乎全部冻结成冰,致使水泥的水化和硬化完全休止。

当水转化为固态的冰时,其体积约增大9%,使混凝土产生内应力,造成骨料与水泥颗粒的相对位移及内部水分向负温表面迁移,在混凝土体内形成冰聚体引起局部结构破坏

新浇筑的混凝土过早遭受冻结将大大降低极限强度,强度损失率可能达到设计标号的50%,甚至引起整体结构破坏;但当混凝土达到临界强度后遭受冻结,混凝土的极限强度损失较小,也不会发生整体结构破坏。

混凝土的拌合水中掺入一定量的防冻剂会使水溶液的冰点降低,其冰点的降低幅度与防冻剂的种类和掺量或溶液的浓度有关。防冻剂的使用效果在很大程度上取决于溶液的浓度以及混凝土硬化过程经受的负温值。
混凝土内掺入防冻剂的主要目的是使其在负温下保持足够的液相,使水泥的水化得以继承进行;转入正温后,混凝土强度能进一步增长,并达到或超过设计标号。
3.混凝土冬期施工留意事项


混凝土冬期施工要求正温浇筑、正温养护。对原材料的加热,以及混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护应进行热工计算,并据此施工。
(1)对材料和材料加热的要求


①冬期施工中配制混凝土用的水泥,应优先选用活性高、水化热量大的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,蒸汽养护时用的水泥品种应经试验确定。水泥的强度不应低于42.5等级,水灰比不应大于0.6。水泥不得直接加热,使用前1~2天运入暖棚存放,暖棚温度宜在5℃以上。

②由于水的比热是砂、石集料的5倍左右,所以冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,但加热温度要符合划定的数值。

③集料要求提前清洗和储备,做到集料清洁,无冻块和冰雪。冬期集料所有储备场地应选择地势较高不积水的地方。

④冬期施工拌制混凝土的砂、石温度要符合热工计算需要温度。加热的方法可因地制宜,但以蒸汽加热法为好。

⑤原材料不论用何种方法加热,在设计加热设备时,必需先求出天天的最大用料量和要求达到的温度,根据原材料的初温顺比热,求出需要的总热量。同时考虑加热过程中热量的损失。有了要求的总热量,可以决定采用热源的种类、规模和数目。
(2)搅拌


混凝土不宜露天搅拌,应尽量搭设暖棚,优先选用大容量的搅拌机,以减少混凝土的热量损失。搅拌前,用热水或蒸汽冲刷搅拌机。混凝土的拌和时间比常温划定时间延长50%。因为水泥和80℃左右的水拌和会发生骤凝现象,所以材料的投料顺序是先将水和砂石投入拌和,然后加入水泥。若能保证热水不和水泥直接接触,水可以加热到100℃。
 